Hi Olivia,

es ist nicht sinnvoll, die Kabelschuhe aufzuweiten, um dort einen größeren Querschnitt reinzubekommen.
Schau mal, es sollte auf den Kabelschuhen draufstehen, für welchen Querschnitt die bestimmt sind.
Man benötigt für 50qmm eine ordentliche Crimpzange mit korrekten Crimp-Einsätzen, das muss ordentlich
gemacht werden, da hier ordentliche Ströme, 100A und auch mehr fließen können beim Wechselrichter.
Sonst gibt es Übergangsverluste mit viel Wärme bis zur Brandgefahr.
Mein Inselwechselrichter mit 24V ist ebenfalls mit 50qmm verkabelt, der zieht bei 2,5 kva über 120A,
das ist so viel wie beim LkW Anlasser.
Also, bitte sorgfältig arbeiten, sonst ist das Ganze nicht betriebssicher. Eine Kleinspannungs-Sicherung
z.B.150A sollte im Stromkreis zum Schutz vor Kurzschluss vorhanden sein.

Viel Erfolg
Blut-Svente

...der "Elektrik" studiert hat [[zwinker]]


PS:Kupfer leitet deutlich besser, als Zinn.

--