... Sollte allerdings die 47,5-Hz-Marke erreicht werden, werden nach wie vor Stromproduktionsanlagen vom Netz genommen, um das Netz neu zu koordinieren."[/i]

Ist das technisch bedingt? Sind die Anlagen nicht dafür vorgesehen, so eine niedrige Frequenz einzuspeisen? Kennt sich jemand damit aus?

Ich versuche das an einem Beispiel zu erklären. Du hast zuhause einen Benzingenerator mit z.B. 5KVA Leistung. Der dreht üblicherweise mit 3000U/Min, um eine Frequenz von 50 Hz zu erzeugen. Dafür sorgt eine Regelung der Motordrehzahl. Desweiteren gibt es eine Regelung der Spannung. Fängst du an, zuviel Leistung aus dem Generator zu holen, fällt der in der Drehzahl ab, da mehr wie Vollgas die Motorregelung nicht geben kann. Gleichzeitig versucht der elektrische Regler des Generators die Spannung weiter auf 230 Volt zu halten. Dadurch steigt die Belastung des Motors noch weiter. Die Drehzahl fällt noch weiter ab und so weiter. Eine selbst verstärkende Abwürgung. Wenn du die Belastung nicht verringerst, geht der Generator in die Knie. Dabei ist es egal wieviel Generatoren du parallel betreibst. Wenn die Belastung größer wird, als der Antrieb leisten kann bleibt der Generator am Ende stehen.

Das ist jetzt sehr einfach dargestellt da im Wechselstromnetz noch andere Einflüsse wirken. Das sind Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung und die dazugehörigen Winkelverschiebungen. Das will ich mir aber jetzt nicht mehr antun.

Rainer

--