Thision und ansonsten keine Nachtabsenkung machen
Danke für diesen Beitrag. Ich habe eine Thision 13 zur Beheizung von 220 qm (Gewerbe und Privat) und benötige hierfür um die 30.000 kW/h im Jahr im Altbau aus dem Jahr 1935 mit ca. 40 cm dicken Wänden. Alle Fenster nach Wiener Vorbild sind jetzt doppelt ausgeführt, also 2-fach Verglasung innen und vorgesetzt nochmals Fenster mit 2-fach Verglasung (also insgesamt 4-fach Verglasung) was nicht teuer ist. Morgens kann ich nicht heraus schauen, weil die äußeren Scheiben beschlagen sind und das auch auf lange Zeit so bleiben. Stört mich nicht.
Vorlauftemperatur (derzeit bei rund 12 °C Außentemperatur) zwischen 35 und 45°C, hydraulischer Ablgeich ist vor rund 12 Jahren erfolgt, sehr unkompliziert über https://www.beitzke.de/de/index.html , mit dem ich kein Abkommen habe.
Die Vierfachverglasung (hat rund 5.000 € für das ganze Haus gekostet) brachte eine Verbrauchssenkung von rund 25 Prozent, der nachträgliche hydraulische Abgleich lediglich 3 bis 5 Prozent Verbrauchsvorteil. Hier wird seitens der Regierung ein Pferd geritten, das unter dem Strich in keinem Verhältnis zu den Kosten steht.
Ich fahre alle Thermostate in den beheizten Bereichen des Hauses komplett offen. Ausnahme sind Räume, die überhaupt nicht beheizt werden. Einstellungen am Delta der Thision (und auch bei der Durchlaufgeschwindiigkeit des Wassers) muss man selber vornehmen, damit es nicht pfeift in den Leitungen. Das hat bei mir 6 Jahre gedauert und bei der jährlichen Wartung muss man entsprechend dominant auftreten, damit dabei nicht alle Werte wieder auf Standard gesetzt werden.
Zusammenfassung:
Umlauftempo des Wassers reduzieren (Pumpenleistung beschränken). Hat bei mir dazu geführt, dass die Thision mit rund 20 Watt pro Stunde in der Heizperiode auskommt.
Große Heizkörper verbauen, ich stehe ehrlich gesagt auf diese hier: https://www.arbonia.de/produkte/wandprodukte/wohnheizkoerper/
(Ebenfalls bin ich nicht mit verwandt und verschwägert)
und das ganze rauf- und runter Regeln in der Nacht komplett ignorieren. Keine Nachtabsenkung. Stattdessen immer schön stabil die Temperatur halten.
Bin offen für Kritik.
--
.zip