Chris11, Freitag, 19.02.2021, 10:57 (vor 1780 Tagen) @ DT3288 Views

Hallo DT,

muß trotzdem getestet werden. Das IT System des Generators harmoniert nicht automatisch mit einem TNC, TN-C-S oder TT System wie es von deinem Hauptverteiler erwartet wird. Mit einem FI geschützen TN-C-S benötigst Du an einer Stelle vor dem FI eine N-PE Brücke, das sollte aber messtechnisch in Sachen Schutzfunktion der Anlage überprüft werden. Das ist ein nicht ganz triviales Thema, das z.B. auch bei Feuerwehrleitstellen anfällt.

Den nicht verpolungssicheren Schukospeisestecker am besten schon mal durch einen CEE Blau ersetzen, der wenigsten L und N eindeutig definiert hat.

Mit freundlichen Grüßen
Christian