Weil die Elt. Anlage mangelhaft ist.

Hannes, Dienstag, 12.07.2022, 02:20 (vor 1447 Tagen) @ DT2836 Views

Hi DonaldT,

Du fragst zu Recht: "Wieso soll die Panzersicherung (63A, träge) rausfliegen, bevor die (mT) .."

Das passiert nämlich bei einer baulich korrekt ausgeführten Anlage nicht, Stichwort Selektivität. Der Planer stuft die Nennströme der Sicherungen so ab, dass immer nur eine rausfliegt, hier also die letzte in Energieflussrichtung, beispielsweise der Leitungsschutzschalter 16 A. Das juckt die NH-Sicheung im Hausanschlusskasten dann gar nicht, wenn alles seine Ordnung hat.

Hier ad hoc zu Euren "Panzersicherungen": https://deutsche-pruefservice.de/nh-sicherung-aufbau-und-funktion

Übrigens, was ich hier lesen musste, mit dem Problem des Wechselns ...
[[hae]]

Der Hausanschlusskasten sitzt vor dem Zähler. Wenn Du da dran kämst, könntest Du Dein Haus umklemmen auf den Kasten, den Zähler brauchst Du dann ja nicht mehr.
[[euklid]]

Deswegen ist der Kasten für Dich zu, ob Du eine Kombizange hast oder nicht.
[[freude]]

Ich weiß schon nicht mehr, wer das hier schrieb, Gute Nacht

H.

Sicherungsautomaten (typischerweise 16A, flink) für diese Stromkreise rausfliegen?

Wie sollen die mehr als 16A (das sind immerhin bei 230V 3.68 kW) vom Sicherungsautomat durchgelassen werden, und bis zur Panzersicherung durchgehen? Hast Du etwa in Deinem "älteren Haus" die Sicherung (noch Keramiksicherungen) mit einem Nagel geflickt?

In den letzten 100 Jahren ist in unserem Haus noch keine Panzersicherung rausgeflogen, und da hingen Verbraucher dran wie ein Gebläse mit 10 kW, eine Schrotmühle mit 7 kW, Ventilatoren für die Ställe etc.