Ja, die Netzbetreiber verlegen Aluminiumkabel aus Kostengründen.

Es kann vorkommen, dass z.B. an einem EFH-Hausanschlusskasten 25 mm² Alu netzseitig anliegen und der Häuslebauer bei einem längeren Kabelweg im Grundstück das Hausanschlusskabel zum Zählerschrank mit 25 mm² Kupfer verlegen muss. Das hängt mit dem Spannungsfall und den Abschaltbedingungen durch Kurzschlussströme zusammen. Im Grundstück darf nur ein sehr geringer Spannungsabfall stattfinden. Der Netzbetreiber gleicht das mit einer höheren Einspeisespannung aus. Die höchste Spannung die ich mal gemessen habe betrug 245 V auf einer Phase, die niedrigste 230 V.

Das heißt, wer in der Nähe einer Trafostation wohnt, hat i. d. R. mehr Glühlampen verbraucht. Bei den meisten Herstellern steht bzw. stand auf der Verpackung bis 230 V zugelassen.