Blackout-Gefahr: Abschaltung von KKW, 9 GW in Deutschland und 3 GW in Frankreich

paranoia, Die durchschnittlichste Stadt im Norden, Freitag, 17.12.2021, 22:36 (vor 875 Tagen) @ Ikonoklast1006 Views

Hallo Ikonoklast,

Damit erhöht sich die Grenze für den Lastabwurf in Frankreich um 1,5 Kelvin (3GW / 2000 MW/K):

https://archiv1.dasgelbeforum.net/index.php?id=273514

Ich wollte gerade wissen, was zuerst knallt:

Schalten die Kuppelleitungen nach Frankreich ab oder ziehen die Franzosen die Netzfrequenz herunter?

Auf Seite des folgenden Dokuments fand ich Angaben von 3500 MW bis 7500 MW.

https://www.amprion.net/Dokumente/Strommarkt/Engpassmanagement/Kapazit%C3%A4tsmodelle/1...

Wenn die Franzosen die fehlende Erzeugung überwigend aus ihrem Osten decken und die Kuppelleitungen gen Osten mit 3000 MW belasten, dann ist nicht mehr viel Sicherheitsmarge für weiteren Import (also von 500 MW bis 4500 MW).

Wieviel sind 3 GW = 3000 MW, was bedeutet das?

[...
Ein Ungleichgewicht von 1500-2000 MW führt zu einer
Frequenzveränderung von 100 mHz
? ±3000 MW PRL stabilisieren die Frequenz zwischen 49,8 und 50,2 Hz
...]

Quelle: Vortrag bei Tennet am 31.5.2018, Nähe Hannover

Wer auf den langatmigen Schwaatlappen auf Youtube, den Foristin Olivia immer verlinkt, keine Lust hat, weil der die Informationsdichte seiner Videos auf die IQ-Ebene von Toastbrot reduziert, der liest lieber:

https://www.saurugg.net/ueber-mich

Der zeigt hier ein paar schöne Zeitpunkte des Krisenindikators Netzfrequenz:

https://www.saurugg.net/blackout/risiko-eines-strom-blackouts/aktuelle-situation

Gruß
paranoia

--
Ich sage "Ja!" zu Alkohol und Hunden.